Здравствуйте, есть вопрос по счетчикам EPQS. Счетчики литовские, проконсультироваться с изготовителем не получится.
Подошла очередная поверка счетчиков типа EPQS, в эксплуатации они уже 8 лет.
В первый раз, надо сдать их на поверку.
Перед поверкой надо заменить батарейку внутри счетчика.
По замене все просто, старый отпаять-новый запаять, выставить на счетчике время и отдать в ЦСМ на поверку.
Вопрос для тех кто это уже менял батарейку на счетчике:
Надо ли сначала перед снятием батарейки скачать конфигурацию счетчика и после замены батарейки закачать её обратно.
Или это можно не делать? Просто у нас закачать обратно не получается.
Батарейка влияет только на часы.
Единственный нюанс, не забыть перед выпайкой батарейки, вынуть джампер.
После замены ,его обратно вставить.
Джампер находится рядом возле батарейки
Спасибо и ещё по счетчику EPQS.
Один из счетчиков EPQS показывал какую то внутреннюю ошибку, все попытки его оживить не удались.
Тогда разобрав его, нажали на кнопку сброса к заводским настройкам. Счетчик заработал. Программой QuadrCom читается.
Но стал безбожно врать, почти в два раза. Заводской номер счетчика в программе обнулился, заводские константы тоже.
Т.е. как будто счетчик только что собрали на заводе. После этого как мы поняли надо программно присвоить ему тип, номер, калибровочные константы и т.п.
Вопрос:
Раз уж мы довели счетчик до такого состояния, восстановить его до рабочего можно только на заводе-изготовителе?
ИЛИ можно ли скачать заводские настройки с аналогичного рабочего счетчика, закачать его на данный?
Даже если и возможно с другого счётчика, то константы все равно будут от другого счётчика
Спасибо, понятно что счетчики сами не оживим, надо отдавать спецам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.